Slawek mow | 10-02-2009 13:30:58 [#01] |
---|
Mam pilną prośbę. Poszukuje dokumentów regulujących funkcjonowanie kotlowni węglowej. Regulamin, przepisy bhp...inne będę wdzięczny za wsparcie |
emeryt | 10-02-2009 14:33:46 [#02] |
---|
Kotłownia na paliwo stałe Kotłownie wbudowane na paliwo stałe powinny spełniać wymagania normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe". Ze względu na moc cieplną zgodnie z tą normą kotłownie można podzielić następująco: kotłownie o mocy do 25 kW i kotłownie o mocy cieplnej powyżej 25 kW do 2 MW.
Dla małych kotłowni o mocy do 25 kW powinny być spełnione następujące wymagania:/…/ wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2, m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej), wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania, przekrój komina powinien być nie mniejszy niż 20 x 20 cm, w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się wpust podłogowy, w pobliżu pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się skład paliwa najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można zgromadzić opał na cały sezon grzewczy, popiół i żużel należy gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.
Kotłownie o mocy cieplnej od 25 kW powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:
wymagania dotyczące wentylacji są takie same jak dla kotłowni mniejszych. Dodatkowo w kotłowniach o mocy powyżej 400 kW oprócz wentylacji nawiewno-wywiewnej powinna być wentylacji mechaniczna, włączana okresowo podczas zasypu paliwa i odżużlania kotłów, która powinna zapewnić co najmniej 10 wymian powietrza na godzinę. Dziennik Ustaw - 2004r., Nr 109, poz. 1156 z dnia 2004-05-12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - str. 15 załącznik l.p. 23 § 136 ust.1 PN-87/B-02411
| UWAGA! Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.
|